Аппаратная часть
- СКИФ
- 1892ВМ14Я
- 1892ВМ206
- 1508ПЛ9Т
- 1892ВМ15АФ
- 1892ВМ12АТ
- 1657РУ2У
- ELIoT
- MC-USB-JTAG
Можно ли не подавать питание на неиспользуемые блоки?
Да, можно.
Поддерживается ли одноканальный режим контроллер ом DDR4?
Подсистема DDR имеет два контроллера. Допустимо как подключение памяти только к одному контроллеру, так и использование только одного контроллера.
С чем связано использование генератора на 32.768 кГц, вместо резонатора?
Генератор, по сравнению с резонатором дает более стабильную частоту.
Поддерживает ли контроллер PCIe процессора подключение устройств с конфигурацией лейнов x1 и x2?
Да, поддерживает.
Какая версия стандарта eMMC поддерживается процессором? Согласно руководству пользователя на м/сх,
СКИФ имеет интерфейс eMMC 4.5, однако на модуле ELV-MC03-SMARC, судя по описанию, установлена память
eMMC 5.0.
Контроллер SD/MMC в процессоре поддерживает работу с eMMC по стандарту 4.51. На модуле ELV-MC03-SMARC eMMC соответствует стандарту 5.1. Они совместимы между собой, но функции, добавленные после 4.5, поддерживаться н е будут.
Какие видеомодули совместимы с процессором?
Информацию можно посмотреть на странице: https://dist.elvees.com/mcom03/docs/linux-sdk/latest/components/gstreamer.html#id8
Где взять референс-дизайн для собственных проектов?
В качестве референс-дизайна можно брать последнюю ревизию модуля Салют-ЭЛ24Д1, схема и проект выложены на сайте.
Какие микросхемы SPI Flash памяти поддерживаются BootROM 1892ВМ14Я (в режиме загрузки из SPI0)?
BootROM 1892ВМ14Я поддерживает любые микросхемы SPI-флеш памяти.
Есть ли внутри 1892ВМ14Я монитор питания и производится ли сброс по включению питания?
В микросхеме 1892ВМ14Я нет встроенного монитора питания. Сброс по включению питания не производится, его нужно делать принудительно.
Какую нужно устанавливать задержку после установления питания при принудительном сбросе?
Мы в своей аппаратуре используем супервизор питания TPS3838K33, который снимает сигнал сброса с RESET_PON через 10 мс после того, как напряжение питания 3.3В достигнет уровня 2.93В. Напряжение 3.3В заводится как на сам чип 1892ВМ14Я, так и на PMIC, который из этих 3.3В получает все остальные напряжения.
При подключении по jtag плата подключается, но не работает прошивка.
Проверьте что включён режим UART
Возможна ли отладка FreeRTOS на ЭЛ24ОМ1 при помощи J-Link или ST-Link?
Отладка при помощи J-Link или ST-Link не поддерживается. Для отладки рекомендуется использовать эмулятор mc-usb-jtag.
Есть ли особенности по пайке и реболингу, инструкции и рекомендации?
Температурный профиль пайки подбирается технологом при производстве аппаратуры. Технические требования к выполнению технологических операций пайки и профили указаны в ГОСТ Р 56427-2015. Насколько нам известно, наши потребители используют стандартный профиль пайки для BGA-микросхем. Данный профиль может быть скорректирован с учётом функциональных особенностей платы.
Как реализованы контроллеры USB на Салют-ЭЛ24ПМ1 и Салют-ЭЛ24ПМ2?
В процессорном модуле Салют-ЭЛ24ПМ2 используется встроенный контроллер USB, в процессорном модуле Салют-ЭЛ24ПМ1 используется внешний контроллер USB порта через микросхему FT313HL-R.
Где можно посмотреть электрическую принципиальную схему модуля Салют-ЭЛ24ПМ?
Схема модуля является нашей интеллектуальной собственностью, мы её не распространяем. Однако, мы можем предоставить схемы некоторых блоков, таких как Ethernet PHY, PMIC, eMMC. Для их получения обратитесь в техп оддержку.
Хочу подключить камеру к параллельному порту. У него 12 сигнальных входов, а плата камеры имеет
всего 8. Как будет правильнее подключить?
Правильно будет подключить старшие биты к старшим, а неиспользуемые младшие биты притянуть к земле.
Можно ли для защиты от влаги покрыть модуль Салют-ЭЛ24ОМ1 лаком?
Да, покрыть модуль лаком можно, однако в таком случае гарантия на модуль пропадет.
Существуют прямые указания на способ монтажа и температурные режимы монтажа?
Способ монтажа определяет технолог монтажной линии, исходя из совокупности фактов:
- применяемая элементная база;
- материалы печатной платы;
- тепловое рассеивание печатной платы;
- применяемый флюс;
- применяемый припой;
- возможности их монтажного оборудования.
По микросхеме есть ограничени я: разрушение кремния при температуре свыше 145°C и разрушение проволоки при температуре свыше 300°C. Поэтому нагрев свыше 300°C недопустим. Нагрев до 300°C не более 10 секунд. Удержание микросхемы в подогретом состоянии свыше 145°C более 20 секунд также недопустимо. Недопустим как резкий нагрев с 22°C до 300°C, так и резкое охлаждение.
Допустима ли многократная пайка?
Допустима. Мы не проводили испытания, тем не менее деградация выводов при пайке есть. Эмпирически, не более 10 раз.
Какие температурные режимы предварительного лужения?
Предварительное лужение не требуется. Желательно подобрать такой тех. процесс, чтобы лужение проходило в 1 операцию с пайкой к плате.
Допустимо ли устанавливать подобные микросхемы на клей, мастику и т.п.?
Не допустимо.
Корпус PGA подразумевает установку в сокет, насколько правильно подобные микросхемы паять в
отверстие на плате?
Допустимо применение и в сокете и запаянными в плату.
Для монтажа нужен дополнительный подогрев платы в 100-120 градусов, допустим ли такой нагрев для
микросхемы? Сколько времени допустим нагрев?
Да нужен. Неограниченное время может находится при температуре ниже +145°C.
Какие требования к отмывочной жидкости?
4 ограничения - жидкость не должна разъедать медь, золото, керамику и эпоксидную смолу.
Допустимо ли влияние ультразвука при отмывке?
Допустимо. Частота УЗ не должна быть кратна частоте резонанса микросхемы.
Чувствительна ли микросхема к влаге? Нужна ли предварительная сушка?
Да, чувствительна, предварительная сушка нужна.
Cогласно в электрической схеме отладочного модуля MCT-06-EM-6U микросхема DD26 S29GL256P90TFIR10
подключается, начиная с адреса А1. По какой причине реализована именно такая схема подключения?
Не совсем так. Бит A0 (сигнал A0 шины адреса MPORT) процессора подключен к выводу DQ15/A-1 микросхемы памяти, в соответствии с DataSheet на микросхему S29GL256P90TFIR10, по подключению её в байтовом режиме:
BYTE = “0”. Selects data bus width. At VIL, the device is in byte configuration and data I/O pins DQ0- DQ7 are active and DQ15/A-1 becomes the LSB address input. At VIH, the device is in word configuration and data I/O pins DQ0-DQ15 are active.
На отладочном модуле MCT-06EM-6U режим BYTE (работа в 8-разрядном режиме) настраивается как для процессора 1892ВМ206 (выводы BOOT[0:1]), так и для примененной микросхемы Flash-памяти S29GL256P90TFIR10 (вывод BYTE).
Обязательно ли подавать питание от 2,0В для цифровой части приемопередатчиков SPFMIC? Возможно ли
запитать их от 1,8В?
Для работы портов SPFMIC на выводы SpF_VDD_0 и SpF_VDD_1 обязательно подавать напряжение питания не ниже 1,95 В. Рекомендуется цифровую часть приёмопередатчиков запитывать напряжением 2,0 В.
Возможно ли использовать сигнал «Debug» для синхронного останова/пуска 2-х процессоров при
использовании их отладки в режиме JTAG цепочки?
В режиме отладки синхронный пуск/останов 2-х процессоров возможен, но при определённой конфигурации (при соединении каждого процессора через свой эмулятор MC-USB-JTAG). Для этого потребуется использовать 2 эмулятора MC-USB-JTAG, предусмотреть соединение выводов nDE (описание вывода в таблице 21.3 на стр. 517 руководства пользователя на микросхему 1892ВМ206) и активировать режим отладки для многопроцессорной системы записью "1" в регистр OnCD OSCR[26].
В чем назначение резисторов (R=10 Ом, 0.25Вт), включаемых между выводами данных микропроцессора
D0..D63 и выводами данных SDRAM, SRAM и Flash ПЗУ DQ0..DQ63, почему выбраны такие номиналы и
мощность резисторов?
Назначение - согласование волнового сопротивления. Также можно использовать ре зисторы 0,125Вт.
Нужно ли подключать к питанию выводы питания интерфейса Space Fibre, если этот интерфейс мы не
используем?
Их можно не подключать.
В руководстве пользователя на м/с указана фиксированная частота (10 МГц), подаваемая на вход XTI.
Допускается ли тактировать процессор другой частотой c дальнейшим использованием встроенного
умножителя частоты?
Согласно ТУ на микросхему:
Если используется встроенный умножитель частоты (PLL_CORE_EN = 1), то допускается на вход XTI подавать частоту 10 МГц.
Если не используется встроенный умножитель частоты (PLL_CORE_EN = 0), то допускается на вход XTI подавать частоту от 1 до 110 МГц. Стабильность входной системной частоты должна быть не более 0,005 % (50 ppm), скважность должна быть от 40 до 60 %, джиттер должен быть не более 1%.
Протокол начальной загрузки процессора по SPI для flash памяти совместим с 1661РР065?
Начальная загрузка микросхемы осуществляется по протоколу SPI 0x3 (0x03). Нам пока неизвестны случаи применения пользователями микросхем 1661РР065 для начальной загрузки по SPI. На наш взгляд микросхема 1661РР065 для загрузки по SPI микропроцессора 1892ВМ206 должна подойти, критические отличия нами не обнаружены. В качестве образца для проверки совместимости загрузки по SPI нами используется микросхема NX25P10.
Возможна ли работа микросхемы 1508ПЛ9Т в режиме параллельного управления при
значении входной частоты 2220 МГц и коэффициенте деления 111?
Да, работа возможна. PRE = 8/9, INT=111, Входная частота до 2400 МГц,см. таблицу 2.3 технического описания на микросхему.
Какой минимальный шаг перестройки можно обеспечить на 1508ПЛ9Т?
Минимальный шаг в целочисленном режиме равен частоте работы фазового детектора. В дробном режиме 1/65000 от этой частоты.
Какова минимальная входная частота синтезатора 1508PL9T ?
Минимальная входная частота микросхемы ФАПЧ 1508ПЛ9Т для сигнала внешнего ГУН (вх. INP/INM) указана в таблице 3.1. «Электрические параметры (Т=-60..+85ºC)» на стр. 16 технического описания на микросхему 1508ПЛ9Т и равна 100 МГц с уточнением в сноске:
Минимальная частота определена для синусоидального сигнала с уровнем 0 дБм. Для работы с 3,3-LVTTL входными сигналами с частотами до 200 МГц рекомендуется использовать цифровой вход микросхемы PRE_NMI[0] (доступно в SPI режиме).
Минимальная частота для сигнала опорного генератора (вх. REF) также указана в таблице 3.1. «Электрические параметры (Т=-60..+85ºC)» и равна 20 МГц с уточнением в сноске:
Минимальная частота определена для синусоидального сигнала минимального уровня. Для сигнала с фронтами не медленнее 50В/мкс ограничения на минимальную частоту нет.
Существуют прямые указания на способ монтажа и температурные режимы монтажа?
Способ монтажа определяет технолог монтажной линии, исходя из совокупности фактов:
- применяемая элементная база;
- материалы печатной платы;
- тепловое рассеивание печатной платы;
- применяемый флюс;
- применяемый припой;
- возможности их монтажного оборудования.
По микросхеме есть ограничения: разрушение кремния при температуре свыше 145°C и разрушение проволоки при температуре свыше 300°C. Поэтому нагрев свыше 300°C недопустим. Нагрев до 300°C не более 10 секунд. Удержание микросхемы в подогретом состоянии свыше 145°C более 20 секунд также недопустимо. Недопустим как резкий нагрев с 22°C до 300°C, так и резкое охлаждение.
Допустима ли многократная пайка?
Допустима. Мы не проводили испытания, тем не менее деградация выводов при пайке есть. Эмпирически, не более 10 раз.
Температурные режимы предварительного лужения?
Предварительное лужение не требуется. Желательно подобрать такой тех. процесс, чтобы лужение проходило в 1 операцию с пайкой к плате.
Допустимо ли устанавливать подобные микросхемы на клей, мастику и т.п.?
Не допустимо.
Корпус PGA подразумевает установку в сокет, насколько правильно подобные микросхемы паять в
отверстие на плате?
Допустимо применение и в сокете и запаянными в плату.
Для монтажа нужен дополнительный подогрев платы в 100-120 градусов, допустим ли такой нагрев для
микросхемы? Сколько времени допустим нагрев?
Да нужен. Неограниченное временя может находится при температуре ниже +145℃.
Какие требования к отмывочной жидкости?
4 ограничения – жидкость не должна разъедать медь, золото, керамику и эпоксидную смолу.
Допустимо ли влияние ультразвука при отмывке?
Допустимо. Частота УЗ не должна быть кратна частоте резонанса микросхемы.
Чувствительна ли микросхема к влаге? Нужна ли предварительная сушка?
Да, чувствительна, предварительная сушка нужна.
Если не планируется использовать GigaSpaceWire и SpaceFibre можно ли подключить их к земле?
GigaSpaceWire и SpaceFibre рекомендуется запитать, так как тесты без питания не проводились.
Если не планируется использовать DDR0 и DDR1 можно ли подключить их к земле?
Выводы, связанные с питанием, рекомендуется запитать, а сигнальные выводы можно оставить неподключенными.
В чем разница между 1892ВМ15Ф, 1892ВМ15АФ и 1892ВМ15БФ?
Для микросхемы 1892ВМ15Ф мы в обязательном порядке проводим тестирование GigaSpaceWire. Для 1892 ВМ15АФ/БФ такого тестирования не проводится.
Микросхема 1892ВМ15БФ отличается от 1892ВМ15Ф/АФ только рабочей частотой DSP-ядра. Для данных м/сх она составляет 120 МГц и 140МГц соответственно.
Возможен ли режим работы внешней шины процессора 1892ВМ12АТ (в том числе при начальной загрузке), в
котором при последовательном чтении из 32-разрядной асинхронной памяти (в пределах одного банка
памяти) между каждыми соседними циклами чтения ячеек памяти строб чтения (/RD) гарантированно
переводился бы процессором в неактивное состояние?
Такой режим невозможен. Согласно разделу 7 руководства пользователя на микросхему 1892ВМ12АT:
При чтении подряд нескольких слов данных из одного итого же банка асинхронной памяти сигнал nRD может не переходить в состояние 1 (выборка команд CPU, выполнение процедуры Refill, выполнение подряд нескольких команд LW из кэшируемой области, чтение данных по DMA и т.д.).
Также на рисунках 7.7 и 7.9 руководства пользователя на микросхему даны пояснительные диаграммы, на которых показано, что сигнал nRD может оставаться в «0» при чтении идущих подряд адресов памяти.
Биты ER[1:0] срабатывают и при исправленной ошибке, или только при обнаружении неисправимой?
Биты ER[1:0] срабатывают при любой ошибке, как исправляемой так и неисправляемой.
Значения стойкости к СВВФ приведены в ТУ с учетом работающего механизма коррекции или без?
Все параметры 1657РУ2У приведены для режима с включенным механизмом коррекции.
На отладочной плате реализован программатор на микроконтроллере STM32F103CBT6. Там прошивка
стандартная от STM или какая-то своя? Поделитесь прошивкой, пожалуйста.
На модуле ELioT1_MO стандартная прошивка DAPLink, адаптированная под встроенный программатор ELIoT1_MO (адаптер ST-LINK, реализованный на микроконтроллере STM32F103CBT6 (DD5)). В прошивке переконфигурировано назначение выводов под конкретный модуль. Если вы воспроизведёте схему программатора ELIoT1_MO, то его можно прошить нашим bin-файлом с программатора ST-LINK v 2. Назначение пинов необходимо сохранить. Скачать файл.
Второй вариант - воспроизвести стандартный DAPLink программатор и запрограммировать его стандартной прошивкой.
Как определить наличие прошивки в микросхеме DD5 Eliot_MO?
При наличии прошивки в микросхеме DD5 горит диод VD7. Первые версии модуля поставлялись без прошивки.
Действительно ли прерывания предусмотрены лишь для половины каналов DMA? А как быть с остальными
каналами?
У каждого DMA есть 8 каналов и 16 аппаратных запросов от периферии. Прерывания есть для всех восьми каналов каждого DMA. Это номера 67-74 для DMA0 и 75-82 для DMA1. При этом, каждый канал может использоваться с одним из 16-ти аппаратных запросов от периферии.
Прерывания для VTU предусмотрены лишь на целый блок без разделения на отдельные таймеры в нем?
Да, одно комбинированное прерывание на весь блок. Внутри VTU по регистру статуса можно определить, для какого из четырех таймеров было прерывание.
Какой ток потребления на 1 контакте?
Первый контакт запитывает буфер, который в ответ даёт до 4мА на выход TDO. Собственное динамическое потребление не более 20мА.
Нужен ли резистор на 1 контакте?
Нет.
Нужно ли подавать напряжение на 2 контакт? И если да, то в каком диапазоне?
Для нашего программатора и всех программаторов стандарта JETLINK на 2й вход напряжение не нужно.